查看: 33554|回复: 90

[原创] 神奇的镀膜机啊,你究竟是怎么了

 火... [复制链接]
发表于 2011-10-14 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台老的南光镀膜机,从中秋那天开始突然不行了,莫名其妙抽真空抽到一定数值抽不动了(例如说2.0e-2),然后就找原因,但到处都找不到漏气点。(用无水乙醇测疑似漏点)但是都找不着。
想会不会是充氧管漏气,于是拔下来,补了真空泥,再塞进去,重新抽真空,果然就可以了。于是很高兴,以为没问题了。
结果,过2天,突然又不行了,同样的情况,抽真空抽到一定数值,抽不动了。而且是早上第一炉啊。再试充氧管插口,还是没有漏气。不管三七二十一,再拔下来补真空泥,再塞,重新抽真空,于是又可以。
问题是,再过2天,又不行了。第三次干脆什么也不做,放气,直接重新抽,又可以了。。。
然后是隔天又继续完蛋。再试充氧管,居然没效果了,反复再抽真空,到下午,又勉强可以。我都快被折磨死了。。。。
于是认为可能是机械泵的问题。国庆后,先试一趟抽真空,果然抽不动,把泵洗了一遍,弄到全身洗油,再抽,马上见效。
第二天也没问题,于是很高兴。
但第三天,又抽不动了!我快崩溃了。干脆换了个另一台镀膜机的机械泵,再抽真空,又可以了。
但我决定看再隔天的效果。。。。
果然,今天又不行了。。。。
哪位大神能告诉我,这台镀膜机到底是怎么了啊?我内内外外洗了N遍,用无水乙醇把所有的关节处都试过了,死活就是找不到漏气点啊。
而且还是这样,抽几次真空之后就会好些。。。。

救命啊。
发表于 2011-10-14 20:36:16 | 显示全部楼层
那就看看你的门吧!!
发表于 2011-10-15 05:50:41 | 显示全部楼层
深有体会,我是检查不出来的,我们的南光机和楼主的很像,现在也有这种问题
发表于 2011-10-15 09:37:12 | 显示全部楼层
楼主真不幸啊 !换机器吧   呵呵呵   
发表于 2011-10-16 11:36:27 | 显示全部楼层
只有靠你慢慢想了.好好想.思路要在确.一般想好了一天就OK了.
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:13:52 | 显示全部楼层
整个镀膜机几乎就是一寸一寸摸下来的,门也检验过了,观察窗也确认了,橡胶条也换了新的,而且门对应的金属面也是反复擦了又擦。
还是一点用也没有啊。
发表于 2011-10-17 09:17:42 | 显示全部楼层
是不是你真空仪有问题?正常的时候你冲点氧看下真空变化是否正常。还有看下真空规管是不是该换了。
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:55:26 | 显示全部楼层
真空规管也更换了,充氧接头也换了,抽气泵也换了,扩散泵的油刚前几个月做的更换,门口的橡胶条也换了,外壳和机械泵管道处只要是有接缝的地方我都用乙醇测试了,甚至连光控的通光窗口也测过了。还是找不到问题在哪里啊。
正常的时候,充氧什么的完全正常。
真空仪应该也没有问题,不过我没有额外的真空计来证明这一点。
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:56:58 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-10-15 05:50
深有体会,我是检查不出来的,我们的南光机和楼主的很像,现在也有这种问题

你的症状是什么样的?和我的一模一样吗?有没有考虑请南光的来修?
我这的设备工程师认为就算找他们也未必有用啊。
发表于 2011-10-17 10:38:11 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-10-17 09:56
你的症状是什么样的?和我的一模一样吗?有没有考虑请南光的来修?
我这的设备工程师认为就算找他们也未 ...

我们这儿的症状看起来差不多,真空度时好时坏,找了外面的设备机修过来,主要问题还是没有找到,现在怀疑是机械泵有问题。还是凑合着用,除了没有用氦检测仪,几乎每个能检查的地方都检查了,还是检查不到哪里漏气这些问题
发表于 2011-10-17 11:05:42 | 显示全部楼层
不要动太多地方,没有问题的地方恢复回去。记录下来,一步一步的。
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:06:01 | 显示全部楼层
唉,机械泵我都换了个新的,还是不行啊。

点评

那就排除机械泵,机器有polycool吗  发表于 2013-11-28 16:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 Licensed © 2001-2026 Discuz! Team.|鄂ICP备17021725号-1

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部