我要做一个简单的控制台,用于6台三湘电机的工作。
工作的周期为:
       A(一号电机开始工作通电4秒,断开23秒)------
       B(二号电机第5秒时开始《反转》通电3秒,断开24秒)------
       C(三号电机第9秒时开始通电4秒,断开23秒)------
       D(四号电机第13秒时开始《反转》通电3秒,断开24秒)------
       E(五、六号电机第17秒时开始同时通电5秒,断开22秒)------
       F(二号第23秒时开始〈正转〉通电3秒,断开24秒)------
       G(四号电机第24秒时开始《正转》通电3秒,断开24秒)------
       回到A
对用于三湘电源的时间继电器要怎么组合,还要用些什么东西,我是一门外汉,望高手帮忙!
[此贴子已经被作者于2005-11-23 23:20:12编辑过]

发表于 2005-11-30 07:44:00 | 显示全部楼层
周期为27s.设换相器工作时,电机反转.程序如下:
0s : 一号电机开始工作
3s : 二号电机换相器开始工作
4s : 一号电机停车
5s : 二号电机开始工作
8s : 二号电机停车
9s : 三号电机开始工作
10s : 二号电机换相器停止工作
12s : 四号电机换相器开始工作
13s : 三号电机停车 ; 四号电机开始工作
16s : 四号电机停车
17s : 五、六号电机开始工作
18s : 四号电机换相器停止工作
22s : 五、六号电机停车
23s : 二号电机开始工作
24s : 四号电机开始工作
26s : 二号电机停车
27s : 四号电机停车
需要两个换相接触器(交换三线中的任意两线)和 五个三线接触器.电机五,六可并联.