楼主: ydtear

polycold制冷不足

[复制链接]
发表于 2006-8-24 01:07:00 | 显示全部楼层

停机可以恢复应该是为了让油及冷煤分离吧

发表于 2006-9-4 20:26:00 | 显示全部楼层
很多时候这种情况都是cool valve故障,当然也有可能管路堵了,先作FLUSHING试试看
发表于 2006-12-13 06:58:00 | 显示全部楼层

做个FLUSH 试一下吧!把整个系统清洗一下!也适当考虑更换一下冷媒。

发表于 2006-12-14 22:24:00 | 显示全部楼层

谢谢~~~~~~~~~~~··

 楼主| 发表于 2006-12-19 23:34:00 | 显示全部楼层

大哥.FLUSHING怎麼做啊.

是不是跳線后冷煤輸出直接接壓縮機

发表于 2007-1-4 19:38:00 | 显示全部楼层

SuctionDischarge表压力值

详细解释一下这两个压力值,谢谢!

发表于 2007-5-28 09:41:00 | 显示全部楼层
我遇過相同的問題,原因為冷媒外漏和電磁閥壞掉
发表于 2007-7-11 18:17:36 | 显示全部楼层
原因為冷媒外漏和電磁閥壞掉
发表于 2009-5-10 19:37:27 | 显示全部楼层
此情况我前段时间碰到过,看看7#冷媒出口温度,与你镀膜时机器控制面板的温度相差在2-3℃正常,相差大的话那就是冷媒不够了,再者换个机顶上24V冷冻阀看看,检下漏再不行那就要洗机更换冷媒了。
发表于 2009-9-6 17:28:09 | 显示全部楼层
上面的朋友说的很好,都是维修POLYCOLD的高手。我在东莞时曾经也遇到这种问题。
发表于 2009-9-17 16:28:42 | 显示全部楼层
我也遇到过,是电磁阀坏了,请厂家来换了电磁阀和冷媒就好了。
发表于 2009-9-21 13:53:34 | 显示全部楼层
管路堵塞,請清理~~

請人維修,不要一直拖下去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@discuz.vip

Powered by Discuz! X5.0 Licensed © 2001-2026 Discuz! Team.|鄂ICP备17021725号-1

在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部