楼主: niechunyang

资料分享+心得POLYCOLD

 火... [复制链接]
发表于 2008-1-11 08:33:44 | 显示全部楼层
来学习一下下
发表于 2008-1-30 00:14:29 | 显示全部楼层
两种情况::一种是除霜的真空度设置不对,另一种是你就没将开关打到自动上去!
发表于 2008-1-30 08:11:24 | 显示全部楼层
Polycold正常除霜大约在5分钟左右,如果差距太大,肯定是异常。
具体原因分析必须要现场的动作情况确认:真空计显示,Polycold阀门动作情况啊等
最好还是请厂家来看看了,应该不是大问题。
发表于 2010-4-16 20:35:59 | 显示全部楼层
除霜电磁阀动作不正常
发表于 2010-4-16 20:41:18 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000000
发表于 2010-4-27 04:00:20 | 显示全部楼层
非常感激啊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-19 00:30:20 | 显示全部楼层
保养下polycold看下有结果没。
发表于 2011-7-30 15:49:11 | 显示全部楼层
超级好东西
发表于 2011-8-18 21:46:55 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!
发表于 2011-8-18 22:37:18 | 显示全部楼层
应该是你的机器有问题,请厂家的人过来看看吧,应该是除霜后的温度没达到设定的温度,或是你的温度探头挂那,自己会的话换一个试试看!
发表于 2011-9-9 16:28:35 | 显示全部楼层
膜料的使用也太簡單了吧~有點被騙的感覺~
发表于 2011-9-9 18:50:29 | 显示全部楼层
感觉还是冷媒管路及相关控制部件有问题吧,特别是电磁阀那块。